接地线跨接线6平方常用规格
6平方跨接线是常用见的,也是常用的跨接线之一,6平方跨接线孔径不同,用的各种电力跨接设备就不同!
接地线跨接线6平方常用规格
6平方接地线跨接线是常用规格,常用于配电箱过门跨接,法兰跨接,桥架跨接,门窗,铝合金,金属接地静电跨接等,应用广泛,铜编织线的规格种类多,规格多,每种规格有一定的通过电流量,根据电力规范规定安装即可!
一.《建筑电气工程施工质量验收规范》G50303—2002规定:
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
1、金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接;
2、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线允许截面积不小于4mm2;
二、《通风与空调工程施工质量验收规范》G50243—2002规定:
燃油管道系统必须设置可靠的防静电接地装置,其管道法兰应采用镀锌螺栓连接或在法兰处用铜导线进行跨接,且接合良好。
四.《工业金属管道工程施工及验收规范》(G 50235—97)规定:
有静电接地要求的管道,各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,铜跨接线标准,应设导线跨接。
五、“二”中虽然没有明确铜芯接地线的接地线允许截面积,但由于这里的原理同“非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线”是一样的,虽然可燃爆在管道中流动的静电未必比电缆桥架中的大,但由于可燃爆输送的危险性更大,所以我们认为必须不小于4mm2
订制法兰跨接线规格有2.5平方、4平方,6平方,8平方,10平方,16平方,铜跨接线,20平方,25平方,35平方,50平方等等。
长度:可按要求任意加工,两端可根据要求来加护套绝缘。
连接螺丝孔径规格:4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm、18mm、20mm、22mm、24mm、26mm、28mm、30mm等
最新资讯
-
编织带铜跨接线 铜软连接系列规格
铜编织带,铜编织线,铜编织带跨接线规格,定制须知
-
铜编织带定制 加工铜箔软连接 文达厂家直销
铜编织带软连接一般定制需要多少天?铜编织带软连接工艺,铜编织带规格咨询了解!
-
接地线跨接线6平方常用规格
6平方跨接线是常用见的,也是常用的跨接线之一,6平方跨接线孔径不同,用的各种电力跨接设备就不同!
-
铜编织软连接之开关法兰跨接线
我厂是生产和销售 桥架跨接线-法兰连接线-1.5平方150长光伏接地线的制造商之一。如果想购买我厂桥架跨接线-法兰连接线-1.5平方150长光伏接地线请联系我厂销售部。一、产品用途:本产品适用于光伏板,电缆桥架接地,连接片,配电箱柜接地, 楼 房门窗接地,法兰跨接等。
-
铜箔软连接定制厂家 多孔真空断路器设备连接件
铜箔软连接可用于变压器安装,高低压开光柜,真空电器,封闭母槽,发电机与母线,整流设备,整流柜与隔离开关之间的连接及母线之间的连接。提供各种铜箔软连接的供求信息价格,铜箔软连接资讯,铜箔软连接图片!
-
法兰静电跨接线 桥架连接线丨文达电气
法兰跨接线有很多种叫法,有人不叫跨接线,叫连接线,法兰防静电连接线,铜编织连接线,法兰连接铜线等等。法兰跨接线就是用于防静电接地的连接线,规格型号都可以视情况而定,材质一般有纯铜和铜包铝等,显然纯铜材质要比铜包铝的好。纯铜又分为紫铜和镀锡铜,两者除了镀锡铜比紫铜耐氧化性能好一点之外,其他用途和特征是一样的,纯铜是裸铜本色,镀锡铜则为银白色。若用于一般防静电场所纯铜的跨接线6平方和10平方就够用的